Буква "S" в обозначении класса точности трансфоматора тока говорит о том
что погрешность измерения будет в заданном интервале
при номинальном токе нагрузки от 20 до 120%, т.е.
если трансфоматор тока имеет кл.т. 0,5S то погрешность будет + или - 0,5% при 0,2 - 1,2 Iном.,
а при токе нагрузки менее 0,2 Iном погрешность составит 0,75%.

если трансфоматор тока имеет кл.т. 0,5 то погрешность будет + или - 0,75% при 0,2 - 1,0 Iном.,
при токе нагрузки равном 1,0 Iном погрешность составит 0,5%
и при токе нагрузки менее 0,2 Iном погрешность составит + или - от 0,75 до 1,5%.

Question Подскажите, что же обозначает "S" в обозначении класса точности электросчетчика Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доржи



Зарегистрирован: 21.04.2010
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 4:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Этот эл/счетчик просто сверхчувствительный, т.е. реагирует при минимальных(не помню до каких) токах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр
Site Admin


Зарегистрирован: 22.08.2007
Сообщения: 258

СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 6:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Литера S означает, что класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы не 5% Iном (как для счетчиков без литеры, например, классов 0,2 и 0,5), а 1% Iном (ниже этой границы погрешность не нормируется, хотя счетчик и производит измерения электроэнергии, мощность которой превышает чувствительность счетчика).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ENERGOSBIT.NET -> Электрические счетчики Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB