Звонит дежурный с ПС 35/10 кВ: на фидере №4 счетчик назад крутится.
Хотел ответить: запиши в журнал дефектов, но тут вспомнил, что все счетчики на ПС- электронные и назад крутится просто не умеют.
Наверное вчерашняя смена показания перепутала. Часто бывает.
Отвечаю дежурному: никуда не передавай, еще раз сходи показания спиши. Он сходил, убедился, что показания немного увеличились, наверно тоже подумал, что вчера неправильно сняли и больше не звонил.
В конце месяца баланс э/э по ПС сошелся, про звонок дежурного забыл.
Через месяц опять звонит с той же ПС уже другой дежурный с той же проблемой. Мне уже смешно стало, послал еще раз смотреть. Эффект тот же – за час показания немного увеличились, дежурный успокоился, а я чесаться начал – так просто не бывает. Ладно, будем работать на ПС, посмотрим. Не ехать же на ПС из-за счетчика технического учета.
Потом приехали на ПС, счетчик проверили, нормальный.
Взял журнал ежесуточного съема показаний, посмотрел и опупел:
Показания несколько раз подряд менялись следующим образом:
2556,67
2557,45
2568,44
2569,66
2560,33
2561,45
2562,56
Т.е. сначала скачок вперед на 10 делений, а через 2 дня на 9 делений назад!
И так примерно 1-2 раза в месяц (нагрузка на фидере мизерная, за сутки 1 деление не всегда проходит). И дежурные на ПС нормальные, непьющие и не пенсионеры.
Счетчик запасной был с собой, заменили, а этот взяли для опытов.
В службе повесил на стенд – то же самое – сначала вперед, потом назад!
Разобрал механизм – и все понял. На колесико с единицами киловатт цифры ошибочно нанесены со сдвигом на 2 единицы, т.е колесико с десятками киловатт сдвигается не единицу когда на единицах меняется 7 на 8, а не 9 на 0.
Счетчик ЦЭ6803В, Энергомера.
_________________
бороться и искать, найти и перепрятать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пчеловод



Зарегистрирован: 03.03.2010
Сообщения: 11
Откуда: Тамбовская обл

СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 6:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще два случая
1. потребитель просит заменить счетчик по причине самохода. Приезжают контролеры Энергосбыта , проверяют, нет самохода,менять не стали. Говорят, наверно аферист, хочет поставить свой, заряженный.

Через неделю потребитель уже кипятком писает - самоход!!!меняйте!!!

Заменили, снятый счетчик принесли мне для опытов.

На стенде висел дней 5 - нет самохода, идеальный счетчик.
Кто-то вспомнил, что потребитель ворчал после морозов, а тут как раз
под -25. Повесили за окно на провод. Через 15 мин на стенд. Пошел самоходом как угорелый. Отогрелся, остановился.
Тоже ЦЭ6803В Энергомера
(Не хочу обижать Энергомеру, просто этих счетчиков у нас в сетях 80% от всех электронных)



2. ВЛ-10 кВ без бытовой нагрузки, одно производство 6 или 7 ТП, на всех расчетные счетчики на стороне 0,4 кВ. Энергосбыт обстрадался: потери по факту 10-15%. Ясно, где-то недоучет. Дободались и до меня: счетчик на фидере с плюсом идет.
Совместно со сбытом проверили, нормальный счетчик. Ищите, говорю, у себя дырку. Нач. Энергосбыта к дир. Электросетей (обе женщины): если релейщики такие умные, пусть нам помогут найти потери. Ежу понятно, флаг нам в руки и вперед.

Несколько дней до посинения проверяли учет на всех ТП. Эффект- ноль. Единственный потребитель с возможностью хищения – авторемзавод, ТП на территории, сразу не пускают, только с энергетиком. Достали энергетика внезапными проверками до икоты, на ТП пломб щтук 15 навесили, ТТ пеной залили.
(хотя аферист неплохой, на гараже у него зимой крыша всегда сухая)
Конец месяца, потери – опять 17%. Фантастика.
Сходили в обход по ВЛ, вдруг какую ТП энергосбыт потерял в расчетах.
Снова проверки, в лупу рассматривали пломбы, искали чуть ли не отпечатки пальцев. Бесполезно. Все в полном порядке. Энергетик с ремзавода начал обижаться.
Но так не бывает, где-то есть причина.
Взял акты всех проверок счетчиков на ТП и месячный расход э/э по ним и проанализировал по замерам нагрузки. Все примерно сошлось +/- 15 % кроме 1 ТП Горсетей – получилось что по замерам нагрузки (день) расход должен быть более чем в 2 раза больше, чем по счетчику , даже с учетом ночного снижения нагрузки.
Но на этой ТП учет в полном порядке, сам счетчик проверял, доступ к ТТ исключен, даже двери отсека с ТТ опломбированы.
В частном порядке пошел в Горсети, к нач. ихнего Энергосбыта (Андреич, свой человек, с отцом вместе работал). Говорю, счетчик на ТП №_ похоже недоучитывает, надо бы заменить и снятый мне отдать. Что-то с ним не то, но доказать не можем. Показал ему расчеты, он согласился.
Для причины замены пришлось нажать на стекло, чтобы оно отклеилось.
Заменили. Повесил на стенд, подцепил образцовый счетчик и начал гонять во всех режимах. Эффект- ноль, нормальный счетчик. И стучали, и в морозильник совали – работает.
А тут звонит Андреич и говорит, что расход на ТП примерно в 2 раза увеличился (они показания каждую неделю снимали).
Значит, все-таки счетчик виноват, но каким образом?
Кто-то высказал мысль, может счетный механизм буксует? Давай проверим, взял такой же счетчик, зацепил последовательно на стенде и включил.
Через час – О, чудо! Счетчик с ТП насчитал ровно в 2 раза меньше. При внимательном наблюдении заметил, что счетный механизм щелкает через 32 мигания светодиода, а на нормальном, таком же – через 16.

На заводе что-то перепутали в микросхемах. Козлы. Столько нервов потратили.
(не скажу какой завод, а то обидятся еще)
_________________
бороться и искать, найти и перепрятать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Данила



Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас тоже был случай когда счетный механизм застопорился, показания встали на 99999,9. не в обиду конечно, но прибор производства 2003 года от Энергомеры.

Также интересно было че с ним, но абонент заменил своими силами на второй день после того как наш контролер заметил эту тему и настрочил ему акт с предписанием и последующим перерасчетом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EXILIM
бывалый


Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 16

СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 7:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пчеловод писал(а):
Тоже ЦЭ6803В Энергомера
(Не хочу обижать Энергомеру, просто этих счетчиков у нас в сетях 80% от всех электронных)

Готовься к худшему! 2004-2010г.в. Возврат по гарантии в маленькой фирмочке. На завод не отправлялось. А сколько ещё таких?

_________________
Ничто не вечно, даже мы тут временно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ENERGOSBIT.NET -> Электрические счетчики Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB