EXILIM
бывалый


Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 16

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 3:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Thief
в электронном измерительный транс. Вот и спалили счетчик. И считает он медленнее и хрен кто чего докажет.


Позволь маленькое уточнение, измерительный трансформатор останется живым, а скорее выгорит токоограничивающий резистор 15 ом в или рванёт гасящий конденсатор цепи питания фазы.

Большинство ЭНЕРГОМЕР запитаны по аналогичным схемам:
http://caxapa.ru/sch/images/pwr220b.gif

Почитать можно здесь: http://forum.cybernet.name/viewtopic.php?t=121&sid=25f5e740b3120123f791e409ccaf5af7

Измерительный трансформатор в счётчике спалить довольно проблематично, первичка – гвоздь из меди, вторичка подключена на прямую ко входу процессора, а к нему без вскрытия не подобраться: http://i060.radikal.ru/0911/1a/f85f61918cef.jpg

Thief
Я уж не говорю про то,что производители могут банально экранировать привод считающего механизма экраном из немагнитного материала.


Они и так экранированы: http://i011.radikal.ru/0911/39/a55274bbbb04.jpg

Можно ознакомиться, я уже выкладывал здесь: http://forum.cybernet.name/viewtopic.php?t=222

Thief С электронными повнимательнее, прежде чем выжигать, не помешает приготовить огнетушитель, может воспламениться!

Удачи в нелёгкой борьбе с нерадивыми инспекторами!
Всех благ!

_________________
Ничто не вечно, даже мы тут временно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thief
местный


Зарегистрирован: 28.08.2007
Сообщения: 203

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 7:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ошибаетесь,коллега,измерительные трансформаторы сжигаются...
Проверено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EXILIM
бывалый


Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 16

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 3:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Милости просим, ждём с нетерпением!
Вопрос: не чем жечь, а в каком месте?
Ато никак не догоню, ну просто не хватает тараканов…
Как пальнуть, что бы процессор не задеть?
CE-301_R31_146-JAZ
http://i066.radikal.ru/0911/5f/e659c644c18b.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/0911/4b/494a1eff64d7.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0911/d5/5002a53ba96e.jpg

Процессор 71M6513H http://-.datasheetcatalog.org/datasheets2/20/201871_1.pdf
_________________
Ничто не вечно, даже мы тут временно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thief
местный


Зарегистрирован: 28.08.2007
Сообщения: 203

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кстати,в электронных счетчиках питание на электронику поступает со всех трех фаз.Кремируется счетчик с помощью специальной схемы.
Единственный минус всего этого,что это пригодно для трехфазных счетчиков и в случае с электронным,нельзя пользоваться одновременно всеми тремя фазами.Технологию сего процесса раскрывать не буду,ибо это бизнес...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EXILIM
бывалый


Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 16

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 5:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

То есть нельзя пользоваться 3-х фазным двигателем после кремации катушки, а то получим крематорий? Laughing
_________________
Ничто не вечно, даже мы тут временно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thief
местный


Зарегистрирован: 28.08.2007
Сообщения: 203

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

EXILIM писал(а):
То есть нельзя пользоваться 3-х фазным двигателем после кремации катушки, а то получим крематорий? Laughing


Просто не будет одной фазы в данном случае.
Насчет крематория вызовите дух Генриха Гиммлера,это по его части...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EXILIM
бывалый


Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 16

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 7:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Единственный минус всего этого,что это пригодно для трехфазных счетчиков и в случае с электронным,нельзя пользоваться одновременно всеми тремя фазами.Технологию сего процесса раскрывать не буду,ибо это бизнес...

Например этим! http://-.tss.ru/ncdetail/625/067103.phtml
Можно и 3 фазы поджарить за секунду.
_________________
Ничто не вечно, даже мы тут временно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thief
местный


Зарегистрирован: 28.08.2007
Сообщения: 203

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 8:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

EXILIM писал(а):
Единственный минус всего этого,что это пригодно для трехфазных счетчиков и в случае с электронным,нельзя пользоваться одновременно всеми тремя фазами.Технологию сего процесса раскрывать не буду,ибо это бизнес...

Например этим! http://-.tss.ru/ncdetail/625/067103.phtml
Можно и 3 фазы поджарить за секунду.


Это не новость.Давно известно,что измерительные трансы счетчиков выводятся из строя импульсами большого тока.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EXILIM
бывалый


Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 16

СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 6:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

CE 101 http://forum.cybernet.name/viewtopic.php?t=222
_________________
Ничто не вечно, даже мы тут временно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад
постоянный посетитель


Зарегистрирован: 30.11.2009
Сообщения: 29

СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 3:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

EXILIM писал(а):
Милости просим, ждём с нетерпением!
Вопрос: не чем жечь, а в каком месте?
Ато никак не догоню, ну просто не хватает тараканов…
Как пальнуть, что бы процессор не задеть?
CE-301_R31_146-JAZ
http://i066.radikal.ru/0911/5f/e659c644c18b.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/0911/4b/494a1eff64d7.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0911/d5/5002a53ba96e.jpg

Процессор 71M6513H http://-.datasheetcatalog.org/datasheets2/20/201871_1.pdf
Нашел где спрашивать процесс вывода из строя электронных счётчиков. Создай тему на форуме кибернет и тебе сразу расскажут. Кстати, для того чтоб вывести большинство электронных счётчиков из строя не нужно даже использовать повышенное напряжение, достаточно выпрямленного напряжения сети, и небольшую схемку. При этом варисторы в счётчике остаются целыми!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thief
местный


Зарегистрирован: 28.08.2007
Сообщения: 203

СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Влад писал(а):
EXILIM писал(а):
Милости просим, ждём с нетерпением!
Вопрос: не чем жечь, а в каком месте?
Ато никак не догоню, ну просто не хватает тараканов…
Как пальнуть, что бы процессор не задеть?
CE-301_R31_146-JAZ
http://i066.radikal.ru/0911/5f/e659c644c18b.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/0911/4b/494a1eff64d7.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0911/d5/5002a53ba96e.jpg

Процессор 71M6513H http://-.datasheetcatalog.org/datasheets2/20/201871_1.pdf
Нашел где спрашивать процесс вывода из строя электронных счётчиков. Создай тему на форуме кибернет и тебе сразу расскажут. Кстати, для того чтоб вывести большинство электронных счётчиков из строя не нужно даже использовать повышенное напряжение, достаточно выпрямленного напряжения сети, и небольшую схемку. При этом варисторы в счётчике остаются целыми!


Ну и что за схемка,коллега?Просветите.Или в личку или на вашем ресурсе... Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад
постоянный посетитель


Зарегистрирован: 30.11.2009
Сообщения: 29

СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Thief писал(а):
Ну и что за схемка,коллега?Просветите.Или в личку или на вашем ресурсе... Wink
Будет наглостью разместить на этом ресурсе схему с описанием работы этого устройства. Если эта тема будет интересна, тогда подготовлю статью и соберу рабочую схему для подтверждения работоспособности, потом выложу на ресурсе "кибернет".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thief
местный


Зарегистрирован: 28.08.2007
Сообщения: 203

СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Влад писал(а):
Thief писал(а):
Ну и что за схемка,коллега?Просветите.Или в личку или на вашем ресурсе... Wink
Будет наглостью разместить на этом ресурсе схему с описанием работы этого устройства. Если эта тема будет интересна, тогда подготовлю статью и соберу рабочую схему для подтверждения работоспособности, потом выложу на ресурсе "кибернет".


Тема интересна.Можете выложить и здесь.Никакой наглости в этом нет.
Для инспекторов повод повысить квалификацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димулёк
бывалый


Зарегистрирован: 04.12.2009
Сообщения: 17

СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 12:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так как же изловить обладателя счетчика с герконом?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thief
местный


Зарегистрирован: 28.08.2007
Сообщения: 203

СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 4:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

димулёк писал(а):
Так как же изловить обладателя счетчика с герконом?


Счетчик внутри квартиры или снаружи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ENERGOSBIT.NET -> Технические консультации Часовой пояс: GMT
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 4 из 6

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB